  地暖作为最舒适的采暖系统已经走进千家万户了,但是很多用户在使用过程中,经常会遇到地暖不热的问题,给正常生活带来了很多不便。地暖不热的原因很多,很多时候并不是因为热源的问题。
  地暖不热大致分为三大原因,下面我们来逐一分析和解决。
  第一种情况:顶层房间不热
  问题状况:家里是高层别墅,整栋楼顶层的房间地暖久开不热,热源是锅炉。
  原因分析:最可能的原因就是循环压力不够。
  解决方案:
  排查管道是否通畅。先检查住户供水干管和回水干管,看是否通畅。检查供水干管——关闭回水干管总阀门,打开供水干管总阀门,关闭所有地暖环路供回水阀门,拧开供水管泄水阀门,如果能够喷水,说明管路通畅。用同样的办法检查回水干管。关闭回水干管总阀门,打开供水干管总阀门,打开一个环路地暖盘管供水管出阀门,打开泄水阀门,看该地暖环路的管道是否通畅。依此办法,逐个环路进行检查。如果管道均水流通畅,可以判断,该住户循环压力充足,有条件可以测量供回水压力差。户内系统建议资用压力不小于30KPA。
  如果按照以上操作未排除问题,就要检查立管和外网管道是否通畅。方法也是先关掉一部分,用放水的方法进行检查。另外我们还要对热力入口的阀门进行检查,特别是回水管上的自力阀,看是否设定的资用压头过小。如果是自力阀设定过小,安装完毕未进行初调节造成的局部不热,将自力阀设定在了40~50KPA的位置,不热的问题迎刃而解。
  顺便提一句,各建筑所需要资用压力不一定相同,以上数值仅供参考,应根据建筑规模计算后进行设定。
  第二种情况:个别房间不热

  问题状况:大面积的商品房,房间很多,个别房间不热。
  分析原因:局部不热,大多为局部阻力偏大,水力不平衡所致。
  解决方案:
  先检查图纸,看下不热的房间管道是否偏长。如果不是,再排查管道是否通畅。可以用案例一放水的方法,检查环路是否通畅。可以对比不同地暖环路防水的水流情况,看喷出水的劲头是否明显不足。如果水路是通畅的,我们可以先关闭其他环路,只给“不热”的环路供暖,看是否达到设计温度。
  如果可以,试着打开别的环路,注意不要全开,一点点开打阀门,直到达到各居室平衡的状态,做好标记就不用动了。如果各居室温度基本一样了,但普遍偏低,那么就要核算热源和循环泵是否够用了。如果供回水温度正常,那可能主机或末端偏小;如果回水温度过高,是热量散不出去、可能是循环泵不够用所致,那么就要考虑是否更换循环泵了。
  如果是集中供热,泵房的大水泵所能提供的资用压力比较大,克服这点阻力不成问题;如果是自带的小水泵,最好各个环路接近,不要过长,建议均设计在70~80米,或者更短些而且各环路长度接近。
  大型工程需要的地暖管道多,可以到厂家做定长管道,而小型工程只能选用200m或300m的定长管道。如此说来,计算着来,做70~80米的环路,可以减少管材的浪费。
  第二种情况:同个大房间,局部不热

  工程概况:改造小区地暖,房间里部分热部分不热,靠近分水器位置温度比较高,而靠近集水器的位置基本就不热了。
  原因分析:很可能是因为管路铺设过长——北方很多老管道都是照着锅炉的标准铺设的,每路管路长度达到了120米甚至更高,在改用低温水热源后,管道里的热量不够。另外,也有可能是因为管路里加了防冻液,这个在南方少,主要是北方。
  解决方案:
  我们可以通过一个公式来分析:Q=CM(T1-T2),其中Q是热量,C是热媒的比热容,M是热媒的重量,T1是进水温度,T2是回水温度。如果热媒介是水,那C就是常数了,地暖管型号确定后,横截面积是不变的,当供回水温度确定后,地暖管越长,容水量也就越大,需要的热量也就越多。如果主机的制热量不变,Q是个定值,水在管道里流动时不断和地面进行热交换,走的越远,散发的热量越多,剩余的热量也就可能完不成一个回路。
  如果北方冬天为了防止管道被冻,在管道里加了防冻液,也有可能导致管道末端热量不足。防冻液的比热容比水要小,加热快散热也快,用水做媒介的时候能走个80米还有热量,而加了防冻液后就有可能只有前面60米甚至更短,后面就不热了。
  遇到局部不热时,可以先向甲方询问清楚,水里有没有加防冻液,如果因为加了防冻液而导致局部不热还好办,更换就可以了。如果是因为管道长度的问题就很麻烦了,地暖是隐蔽工程,改起来的成本很高,除非是撬开地板重新安装。
  还有一种方法就是把水泵加大,把流量和扬程加大,让水快速流经管道,这样可以起到一定的弥补作用,但没法从根本上解决这个问题。另外,还会出现一种可能,就是虽然局部不热问题没有了,但如果进水温度不高,可能整个房间温度都达不到要求。
  这几种情况在实际生活中都是比较常见的,其他还有一些影响地暖不热的因素,像水垢阻塞导致的管道阻力大、房间里家具等遮盖物影响有效散热、周边邻居没有供暖导致热量散失等等,需要根据情况具体分析,这里不一一列举。其实自己寻找问题原因及解决方法,已经是下下策,最好的方法还是找个靠谱的地暖品牌,比如骆驼地暖——有了优秀专业的安装及售后团队,也就没有了后顾之忧。