潜水电机电流不平衡率的计算与解决办法

[复制链接]

596

主题

0

回帖

2257

积分

金牌会员

积分
2257

社区QQ达人

发表于 2015-12-21 13:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式




    u-flo潜水电机安装调试完成后,首先要观察u-flo潜水电机的运行电流,运行电流不能超过u-flo潜水电机铭牌上标准的额定电流,其次要看三相运行电流是否平衡,电流不平衡率不允许超过5%,具体计算方法如下:


举例:

      1 = 51Amps.

. 2 = 46Amps.

. 3 = 53Amps.

总计 = 150 Amps


三相的平均电流由三相总电流除三得到50安培.

计算出和平均电流的最大电流偏差是: 50 – 46 = 4 安培.

与平均电流的商值可以得到不平衡百分比: 4 A : 50 A = 8 %

在这个例子中,电流不平衡对于第二相是8%,超过5%,不允许使用。


u-flo潜水电机电流不平衡率解决方法:

通过换相位方式, 按照一个方向旋转全部三相。

尝试所有的三相排列,计算每种顺序的电流不平衡率


file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif

T1=51 A                       T3=50 A                     T2=50 A

      T2=46 A        8%          T1=48 A  4%OK     T3=49 A    2%OK

      T3=53 A                      T2=52 A                     T1=51 A


通过调整u-flo潜水电机相位,第二、三种均符合要求,电流不平衡率小于5%