坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 419|回复: 0

消防泵故障分析

[复制链接]

596

主题

0

回帖

2257

积分

金牌会员

积分
2257

社区QQ达人

发表于 2015-10-28 10:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实际使用过程中消防泵会出现哪些故障?我们又该如何消除这些故障呢?尤孚为大家加单列举了一些,具体如下:
1、吸程太高  
   消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2、叶轮或管线受堵   
   消除措施:检查有无障碍物。
3、产生空气或入口管线有泄漏   
   消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
4、填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
   消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5、抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足      
   消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6、底阀或入口管浸没深度不够      
   消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7、水泵壳密封垫损坏     
   消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换
   尤孚消防泵具有占地面积小,运行平稳,振动小,寿命长,安装方便,密封可靠无泄漏,高效节能,外形美观等特点,被广泛应用于建筑消防,工业消防,水塔送水,远距离输送水,循环加压等场合
U-FLO电话:4001008486

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 21:20 , Processed in 0.077344 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表