    在实际使用过程中消防泵会出现哪些故障?我们又该如何消除这些故障呢?尤孚为大家加单列举了一些,具体如下:
1、吸程太高  
   消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2、叶轮或管线受堵   
   消除措施:检查有无障碍物。
3、产生空气或入口管线有泄漏   
   消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
4、填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
   消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5、抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足      
   消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6、底阀或入口管浸没深度不够      
   消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7、水泵壳密封垫损坏     
   消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换