       地热是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和质保服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。
所以在安装地热时,一定要遵守科学的工艺流程,总结起来需要特别注意以下几点:
一、熟悉图纸:主要包括:图纸目录、设计说明、加热管布置品面图、分集水器、地面构造图等内容。管路设计尤为重要,
特别要注意以下几点:
1、加热管要根据采暖房间的个数以及面积大小划分成组,各组盘管的长度应尽量相等;加热管的间距应控制在20~30CM;
2、每回路用管量应控制在100±20M,避免极端的管环路长度;
3、建筑物中面积较大的房间可多布置几个环路。
二、施工前准备:施工前配合甲方、监理单位进行室内找平层
的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面无法满足地热工程进度计划,在此情况下不应进行地热工程施工,具体如下:
1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底;
2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期所需的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;
3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应已做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工温度比小于5度。
三、施工工序:施工工序可遵守以下步骤:铺设保温层- -铺设反射膜- -铺设地暖管- -分集水器的安装- -热电头执行器安装- -第一次打压- -充填混凝土- -第二次打压—找平层及地面的铺设。过程中用以下几点应注意:
1、保温板的铺设
(1)整板放在四周,切割板放在中间;
(2)板与板之间用胶带连接;
(3)平整度,高差不允许超过正负5MM;
(4)缝隙不大于5MM;
2、反射膜的铺设
(1)反射膜铺设一定要平整,不得有皱褶;
(2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象;
(3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5MM);
(4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘连;
3、管道的铺设
(1)与设计回路相符合;
(2)管道铺设间距与设计相符合
(3)如管道回路之间实际铺设长度差距大于30M,则从新调整及时通知甲方;
(4)管道与墙体之间距离在100CM~150CM;
(5)坚决制止出线管道交叉现象;
(6)分集水器到地面部分管道必须加保温套管;
(7)管道端口应采取临时封堵措施;
(8)埋设于地面下的管道中间不得设有管件;
(9)加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护;
(10)加热盘管铺设后,为填充混凝土之前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料设备;
4、分集水器安装
(1)为保证分集水器将来维修,分集水器所在位置保证分集水器可整体拆卸;
(2)分集水器安装时上沿高度不低于600MM;
(3)分集水器路数应与设计相符合;
(4)分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀;
(5)分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物;
5、热电头执行器安装
(1)与温度控制面板连接是否与施工方案相符;
(2)与分集水器连接是否紧密;
(3)开启、关闭是否正常;
6、混凝土填充
(1)混凝土必须在加热管充0.6MPa压力的条件下才可填充
(2)混凝土养护周期一般为48小时
7、水压试验:步骤:经分集水器慢慢注水,同时将管道内空气排出- -充满水后,进行水密性检查- -采用手动泵缓慢升压
(1)水压试验之前、应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;
(2)试验压力应不小于系统静压加0.3MPa,但不高于0.6MPa;
(3)冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施;
(4)升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象;
(5)稳压1h后,补压至规定试验力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏合格,地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。
四、竣工验收:
(1)、施工图和设计变更文件;
(2)、竣工质量符合设计要求及规范的有关规定;
(3)、管道构件无渗漏;
(4)、阀门开启灵活、关闭严密;
(5)、验收、调试和竣工验收,均做好记录、签署文件立案归档。


楼主热帖
有管地暖方面的讨论,欢迎打扰!http://www.dinuanbbs.com/static/image/smiley/default/lol.gif
回复

使用道具 举报

4

主题

7

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24

社区QQ达人

come- 河北石家庄

发表于 2016-11-18 16:20:48 | 显示全部楼层
碳纤维电地暖耗电量及其优点


   碳纤维电地暖被越来越多的用户所认可,其舒适、安全、节能等众多优点,让人们没有理由不选择他。在使用碳纤维电地暖时,人们考虑更多的是耗电量,耗电量的多少,决定了采暖费用。
  现在来说,用电地暖、水地暖的人居多。电地暖是属于新型采暖方式,也是未来采暖的主流方向。电地暖的出现,很多传统的采暖方式已经淘汰。电地暖和水地暖各有优缺吧,电地暖控制响应速度快,占层高较少,同时比较清洁,无污染。但是初投资可能稍高于水地暖,电地暖耗电量不高,电的节能首先跟保温有关系:
  一、是地面的保温,二是墙体的保温,其次是使用的方式也有关系,一个家庭设计下来最少也得几千瓦,要每个小时都运行的话,一个小时就是十度电以上,一天下来就得几百度电,这样下来费用是很大的,一般的家庭是承受不起这笔采暖费用的。其实从经济性看,不要单看供暖能耗,还要看房子本身的保温性能、窗户的密封性、朝向、房屋形状以及周围邻居入住情况。电采暖实行单独控制,分时段控制就是为了节能,当家里有人时就调高温度,不同的活动房间温度不同,当外出的时候调低温度起保温状态。按照这个模式非常的节能,又舒适。
  二、电地暖每平方米的功率配置。
  功率配置过大或过小都容易造成能耗浪费,配置合理才是最好的。功率配置过大没有功率配置过低的危害大。功率配置过低,就会导致地暖为达到你设定的温度而一直工作,却总也达不到你所要的温度,因为地暖填充给房间的热量要小于房间流失的热量,房间的温度不会升高多少,或升温极慢,这样就会形成即浪费了电,也没有达到采暖的舒适效果。

  三、电地暖运行费用的测算
  电地暖实际工作原理和冰箱的一样的,达到设定的温度后,电地暖停止工作处于保温状态。电地暖的耗电量和房子的热量损耗有关系。热损耗越大,耗电量就越大。电地暖的使用费用直接通过热损耗就可以算出来。
  四、温控器
  在地暖的运行中起到控制的作用。好的温控器对温度的灵敏度比较高,在预定的时间内,当到达设定温度时,温控器会自动切断电源,停止加热。在预定的时间内,低于设定温度时,会自动加热。这样的时间管理控制准确比较节能,界面也容易操作,能按照您的作息时间合理的调整需要加热的时间和温度。它可以设置一周七天,再把一天分为6个时间段,每个时间段的开始和结束可以自由按照时间调配,不同的时间段可以设置不同的温度。
www.shenjinda.cn 碳纤维地暖
www.sjddl.com 电线电缆厂
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2  

GMT+8, 2020-2-29 15:13 , Processed in 1.218750 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表