坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1370|回复: 0

如何选择供热用长丝碳纤维

[复制链接]

5

主题

0

回帖

17

积分

新手上路

积分
17

社区QQ达人

发表于 2014-8-5 11:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

1 如何选择供热用长丝碳纤维

   朝日牌碳纤维远红外发热电缆,采用经过特殊处理后的长碳化纤维丝为内芯发热材料,具有稳定的电气性能、发热功率,超强的抗氧化性能:在特定的环境中使用加热到3000℃,其机械性能、拉伸模量不发生任何变化,电热性能几无衰减,使用寿命极长。

  高效的电热转换率:在发热功率500W(含500W)以下使用,能转换达到了100%,在500W以上使用,达到98%

  碳纤维远红外发热电缆是上海朝日公司技术团队经过多年的研究探索,自主研发的一种新型高效节能供暖产品,其核心技术已获得专利,专利名称:碳纤维地热电缆,专利号ZL2008 2 0187557.0。弥补了传统电加热产品(金属、PTC等)电能利用率低、使用寿命短、电磁场辐射大、安全系数低等诸多缺陷。填补了国内长丝碳纤维供暖产品的空白。


2 怎样充分利用长丝碳纤维的发热性能

  长丝碳纤维在通电状态下碳纤维分子活动振荡做布朗运动取得热量。分子间的撞击和摩擦产生热量,穿透介质;整个发热过程、无声、无光、无污染。大量实验及使用数据显示,碳纤维材料电热转换率高达到98.2%,比传统的金属发热体高出近30%,碳纤维发热电缆地面辐射供暖系统的工作原理是碳纤维发热电缆通电后,其工作温60-70℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,通过少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分以红外线辐射的方式与四周的围护结构、物体、人体进行辐射换热。围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,室内墙体和物品同时蓄热,达到提高并长久保持室温的目地。类似于微波炉工作的原理,运行费用极低。

  长丝碳纤维为非金属供暖具有无电磁辐射,性能稳定,安全可靠,环保节电,安装方便无需维护使用寿命长以及它特有的远红外波有益健康等特点,是目前最佳的供暖产品

  上海朝日作为第一家生产销售长丝碳纤维供暖系列产品、目前市场占有率达90%以上的高科技企业,百分之百使用日本东丽生产的T800长丝碳纤维,选择适合中国220V电压的线性功率,生产出标准跟特固两种发热电缆线,每根发热电缆独立工作,工作电流仅0.7安培,使用很安全获得国家多项专利,是目前市场上发热性能最好的长丝碳纤维供暖电缆。


3 长丝碳纤维与载电体的有效结合

  经过上海朝日多年的研究探索解决了碳纤维丝与金属电 源导线连接易断裂的难题,我们把裸露在外约2.5cm的碳纤维丝、金属丝互相对面混合插入,然后用至少一根金属丝缠绕压紧,再用焊锡处理成一个整体,套上工业用耐温热塑管,在热塑管内打上热熔高温胶。此接法结构简单、实用、安全,在使用过程中从未出现问题。


4 长丝碳纤维地面供暖系统与电源的连接处理

  上海朝日采用一盒多接的方式,把所需碳纤维发热线的接头放置在一个接线盒里,成辐射状均匀铺设,然后把接地线接在钢丝网上,再连接电源线灌满防水胶,这样大大减少了接头过多容易松动的风险,并节约了施工时间,真正做到,安装方便、安全可靠。


5 完美发挥长丝碳纤维地面供暖系统热能的安装方法

  上海朝日为了完美发挥长丝碳纤维地面供暖系统的热能,在多年的安装经验的基础上总结出自己独特的一套安装方法:

A:前期要求

1. 按地暖电源设计确定温控器位置,合理分路,并安装断路器;铺设线径跟负荷相符的三根铜芯线(L/N/PE)至预留86型暗线盒,向下铺设一至两根PVC阻燃线管至地面备用,温控器所控负荷不得大于其额定电压、电流。

2. 前期施工,所有从需安装地暖的地面经过的电、水管必须开槽或沿墙角排放。

B:施工环境

施工现场:装修隐蔽工程、顶面工程全部完工,墙面工程基本完成,现场地面打扫干净后方可进场。

C:施工准备

1:现场查看,对照图纸对施工现场的环境、施工的部位进行详细的查看及评估;

2:精确测算所需主材、辅材的数量。

D:进场施工

1.地面要求;地面平整、清理干净。

2.预埋线管、线盒;选择明装86型线盒经处理后紧贴地面、也可开槽固定安装,,面积大的房间可以安装多个接线盒,。接线盒跟温控器暗盒用PVC阻燃线管连接,内穿线径跟负荷相符的单芯铜线红、蓝、双色各一根(火L、零N、接地PE)。

3.铺保温层;地面预先铺设一层复合泡沫垫,层高允许的房屋可使用3cm以上挤塑聚苯板(XPS),层高限制的使用2cm挤塑聚苯板,同时采用2cm挤塑聚苯板或聚酯泡沫条铺设6cm墙角保温。空隙用发泡剂填充。

4.铺复合铝箔;平整铺放在保温板上,接缝处搭接10—50mm,用配套塑料卡固定,除接线盒位置,地面要尽量铺足。

5.铺设钢丝网;平整铺放,铺满地面,用配套塑料卡固定,钢丝网卷材不能卷曲、翘起。

6.铺设地热电缆:铺设时沿墙角空开15-25cm,并空出固定家具的位置,按照供暖功率设计要求在房间均匀铺设地热电缆,在保证设计功率的情况下,可以采用合理的间距,电缆热线部分不能靠在一起,不得铺进电源接线盒内,最小间距不能小于2cm,最大间距不超过25cm,铺设方法可采用平行、回旋两种方式,用配套塑料卡固定线缆,固定间距不得大于30cm。

7.发热预检:将电缆冷线线头放入接线盒跟电源线并联连接,包好绝缘胶布,接通电源,检测每一根电缆,严禁铺设有外伤和破损的电缆线,到每一根电缆都正常发热检测结束。检测结束后切断电源。

8.安装温控器:将电源进线的零线(N线)接入标有N字样的接口,火线(L线)接入标有L字样的接口。把连接地热电缆的零线接入标有N1的接口,火线接入标有L1的接口,地温探头接入标有传感器字样的接口,双色接地线不经过温控器直接连接在钢丝网上。温控器的工作电流不能大于额定电流。

9.接头处理:将电缆冷线接在电源线上用钢丝钳拧紧,焊锡或打上压线帽包紧防水绝缘胶布。双色接地线接在钢丝网上。电源冷线部分必须全部进盒,地热电缆热线部分严禁穿进线盒。

10.通电测试;通电测试;合上断路器,接通电源,检测电源线路运转是否正常,地热电缆是否正常发热,使用数字式欧姆表检测绝缘电阻并记录数据,如果一切正常地暖线缆铺设完成。

11.地面接线盒的处理:电缆冷线跟电源线的接头包上防水绝缘胶布,盒内灌满防水胶,盖上塑料盖板,拧紧螺丝,用防水胶覆盖盒外四周。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-25 17:45 , Processed in 0.090897 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表