40、加热管内热水流速是多少?
加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s,不应小于0.25m/s。
48、加热管的布置形式有哪些?
有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。
49、加热管敷设的间距是多少?
加热管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热阻通过计算确定。管线的最大间距,不宜超过300mm.(管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为200mm)
50、地暖系统工作压力是多少?
系统设计工作压力一般不大于0.8MPa。
51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用?
分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够在水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。
52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层?
地暖加热管铺设在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。
53、哪些地方需要设置防水层?
加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
54、影响地暖有效三热量的因素有哪些?
地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中科忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响最大。
55、是否所有民用和公共建筑都适合采用地暖?
地暖仅适合热工条件较佳的节能建筑,当建筑热负荷较大地暖系统不能完全满足时要增加其它辅助供热措施。
56、地暖工程施工前应具备哪些条件?
(1)设计施工图纸盒有关技术文件齐全;
(2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底;
(3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料的临时措施;
(4)土建专业已经完成墙面内粉刷(不含地面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;
(5)各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全;
(6)施工人员经过技术交底,培训基本的操作要点。
57、地暖工程施工现场的环境温度标准?
地暖工程的施工,环境温度不宜低于5摄氏度。
58、加热管的弯曲半径如何确定?
加热管的弯曲半径不应小于6倍的管外径,不得出现‘死折’。
59、地面下敷设的加热管能否有接头?
地面下敷设的加热管不应有接头,但施工验收后意外损坏修复可加接头,采用热熔连接或卡套(压)式铜制管接头是应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注。
60、加热管可分别采用哪些固定方法?
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。
(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的刚上网上。
(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
61、加热管出地面至分、集水器装置及管件连接时候,应该注意哪些问题?
加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套硬质塑料套管。
62、在分、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,应该注意哪些问题?
分、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等隔温措施,或在填充层内增设钢丝网防止地面龟裂。
63、加热管穿越混凝土填充层的伸缩缝处需要如何处理?
加热管穿越混凝土填充层的伸缩缝处,应设长度不小于200mm的柔性套管。
64、安装分、集水器时,应该注意哪些事项?
(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。
当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。
(2)位置宜设在便于控制、维修,且有排水管道处,如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室,更不宜设于储藏间内、橱柜内。也可设在室外管道井内。
(3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。
65、应具备哪些条件,混凝土填充层才能施工?
(1)加热管安装完毕、水压试验合格且管系统处于保压状态。
(2)所有靠垂直部件处的边缘隔热条已安装完毕。
(3)伸缩缝按设计要求设置完毕。
(4)通过隐蔽工程验收。
66、混凝土填充层的施工过程中,系统水压式多少?
混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担,安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6Mpa,养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa.
67、混凝土填充层用采取哪些热膨胀补偿构造措施?
(1)当地面面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应分层跳格施工,每格<6m,留>5mm宽的伸缩缝。
(2)在与内墙、柱及过门等的交接处,留出宽度>5mm的伸缩缝。
(3)伸缩缝内满填弹性膨胀膏或乙烯泡沫条。
(4)伸缩缝应达到地面层。伸缩缝必须将建筑部件从绝热层的上边缘到地板面层的上边缘在整个截面上隔开。
68、混凝土填充层的养护周期是多长?养护期满后,还要注意什么问题?
混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
69、地面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合哪些规定?
(1)施工地面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内契入任何物件。
(2)地面层的施工,必须在混凝土混凝土强度和干燥度达到要求后才能进行。
(3)地面层(石材、面砖)在与墙、柱等交接处,应留5-8mm宽伸缩缝(最后以腿脚遮挡);木地板铺设时,应留>14mm伸缩缝。
(4)以木地板作为地面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。
(5)瓷砖、大理石、花岗石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。
70、厨房、卫生间施工是否设置止水墙?
卫生间、厨房过门处应配合土建专业设高度为60-80mm,厚度为120mm止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水,加热管穿过止水墙应夹套管并做防水。
71、什么原因造成木地板出现翘裂?
一是地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会同样裂。
二是在填充层尚未完全干燥的情况下,过早的铺贴木地板。由于木地板铺贴后,砼中的水分仍在不断蒸发,使本来比较干燥的木地板的含水率升高,从而膨胀鼓翘。
三是在铺贴木地板是,在地板与墙、柱等交接处为留下伸缩缝,所以在地板受热产生膨胀时,由于没有补偿膨胀位移的出路,从而产生翘鼓。
其实,采用热水地面辐射供暖方式,地板温度不会超过40摄氏度,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远低于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。
72、热水地面的辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对哪些项目进行检验?
(1)绝热层的厚度、铺设和材料的物理性能是否符合要求。
(2)加热管的材料、管外径、壁厚、管间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠。
(3)加热管及加热管与分、集水器的连接处有无渗漏。
|
|