机械排畑互公山的常闭排烟闼或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟

分区全部排烟闼、排烟口、排烟风机和补风设置,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。3.2 排烟风机入口处设置280°C常开排烟防火阔,在烟气温度达到280°C时排烟防火阔熔断关闭,并输关闭动作电信号至消防控制中心,同时连锁切断排烟风机(补凤凤机)中力。3.3.3 当火灾确认后,担负两个以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟网或排烟口应呈关闭状态。
活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统
应在15S内联动相应防烟分区的全部活动挡烟重壁.60s以内挡重壁应开启到位。
消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态
自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有
加压送凤机、排烟风机、补凤机的控制方式,应具有现场手动启动,与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动:当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均能联动启动。3.3.8 消防控制设备应显示排烟系统的风机、阔门等设施启闭状态。43.3.9 机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116的有关规定。
设置在走道部位吊顶内的排烟管道,穿越防火分区的排烟管道,以及水平设置的但未设置在吊顶内的排烟管道。其耐火极限不低于106,其余情况下排烟管道的耐火极限不低于05h。补风管道耐火极眼不低于0.5h。当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不小于1.5h。排烟或通风道等坚井应分别独立设置,并壁的耐火极限均不低于1.03.413.4.1 防烟系统、排烟系统、排烟补风系统管道材质采用耐火成品风管,风管内外板为洁净金属板,苏材为轻体硬质漂珠硅晶耐火板。耐火成品风管板厚度由厂家根据耐火极思要选定,不产尘,总挥发性有机物(TVOC不大于05ma/m3 )、抗压强度等性能满足 JG/T258《非金属及复合风管》要求。风管热材密度<330ka/m3.憎水率大于等于19 0%,最高使用混度12009C 烟青件A01级 炒修性传A1级 其他性能参数还片满足国家图集号22K311-5 76页《防排烟系统设备及部件选用与安装》之“遭珠防火隔热板的覆技术要求”的附表3的参数规定
消防用风管耐火概限应满足GB 51251-2017-448,3.38~339、45.7以及DG/TJD88-88-2021(仅限上海项目)的要求。防排烟、补风管道及加压送,管道的耐火性、火家时消防风管的完整性须满足《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2021的规定,综合性能判定应按照JG/T258《非全属及复合风管》执行,且需在讲场前出具国家级评定机构出具的型式检验报告、国家防火建筑材料质量監餐检验中心检验报告。洁净区的消防风管的凤管材质、附件的制作材料和涂料、家封材料应同时满足《法净厂房设计却范。》(GB50073-2013)以及洁净室发包文件相关SPEC规定的,并应符合输送空气的洁净度要求及其所处房间的工艺及人员安全对空气环境条件的要求。
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道与可燃或难燃物需保持150mm的间隙并采用40mmn厚不燃材料进行隔热。
若品顶内无可燃物时,可无需设置隔热层,但仍要满足消防风管的耐火极哏要求。
设在侧墙上的排烟口上边缘距吊顶距离不应大于0.5m。排烟口(常闭排烟阀)装设手动电动开启装置。
手动拉线就近沿墙柱敷设,距地高度1.5m。排烟口与附近安全出口相邻边缘之间水平距离不应小于150。3.7、排烟管道下列部位应设置排烟防火阔,排烟防火阔应具有在280°C时自行关团和连锁关闭相应排烟风机、补风机的功能(1)垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上
一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上3)排烟风机入口处;(4)排烟管道穿越防火分区处。

回复

举报

45

主题

44

回帖

19万

积分

网站编辑

积分
199550
 楼主| 发表于 2025-3-26 21:26:27 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2025-4-9 21:01 , Processed in 0.059364 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表