坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 367|回复: 0

稳压罐的工作原理

[复制链接]

596

主题

0

回帖

2257

积分

金牌会员

积分
2257

社区QQ达人

发表于 2016-3-24 10:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

    在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p4降至p3时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内管理达到p4时,稳压泵停止运转,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,压力不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当消防水泵启动后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。
南京捷登流体设备有限公司专注压力罐的生产,技术先进,产品一流。
电话:4001008150   或025-56610803
QQ:2035496938


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-28 18:45 , Processed in 0.069931 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表