概述 风机盘管温控器系列是一款智能型温控器,采用超大LCD液晶显示。控制器本身带有手动模和自动两种控制模式,选择手动模式时,用户开机后只需设定一个温度对环境进行控制;选择自动模式时,用户可以通过编程的方法,实现每天4时段任意设定,分时段控制功能。05系列可以满足用户对环境温度较高的控制要求,广泛应用于风机盘管及电动阀,或电动风阀等设备的控制。右图为产品界面说明图。 产品功能及特点1.室内温度设置 2.手动或自动控制风机三速转换 3.低温保护功能 4.温度设置: 5~60℃ 5.时钟、定时开关机、4时段编程功能 6.红外遥控(-R,选配) 7.蓝色背光(-L,选配) 8.工作模式(制冷 、制热 ) 9.风机风速(低速 、中速 、高速 ) 10.室内温度显示 11.设置温度显示 12.时钟显示 技术参数 1.感温元件:NTC 2.控温精度:±1 ℃ 3.温度设置:5~60℃ 4.显示范围:0~90℃ 5.工作环境:0~45℃ 6.湿 度:5~95% RH(不结露) 7.按 键:轻触按键 8.自耗功率:< 2 W 9.电源电压:AC85~260V50/60Hz 10.外 壳:PC+ABS阻燃 11.接线端子:能够连接6×1.5 mm2的导线 13.安装孔距: 60 mm(标准) 12.负载电流: 3 A(阻性负载),2 A(感性负载) 14.防护等级: IP 30 默认时间段及设定温度 时 段 1 | 时 段 2 | 时 段 3 | 时 段 4 | 起始时间 / 温度 | 起始时间 / 温度 | 起始时间 / 温度 | 起始时间 / 温度 | 06:00 20 | 08:30 15 | 16:30 20 | 23:00 17 |
本机器已装载如上表所示的初始值。如果修改,请参考操作说明。 操作说明 ? 开/关机:按“ ”键一次开机;再按“ ”键关机。 ? 设定温度:开机状态下,按“q”键降低设置温度,按“p”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 ? 模式选择:开机状态下,按“S”键进行工作参数切换设定。液晶显示从时钟“时”开始依次至第四段定时的设定;当液晶对应参数闪烁时,按“q”或 “p”键来调整设定值。 ? 手/自动切换:按“M”键进行手/自动工作模式的切换。 ?风速调整:按“¿”键,调整风速,分别为低、中、高、自动风速,屏幕分别显示为“ ”,“ ”,“ ”。 ?制冷 、制热 转换:按:“S”键7次,可以循环显示切换制冷制热模式。 时钟、定时功能的设置 ? 时钟调整:按风机盘管温控器“S”键,出现“06:00”并且右下角出现“1”(表示第一段定时的设定);此时“06”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时的值;再按“S”键,出现第一段定时的分钟“00”闪烁,按“▲”或“▼”键调整分钟的值;当第一段时间的分钟设定完成后,按“M”键,液晶显示“:20”并且右下角出现“1”(表示第一段定时的设定温度值),当“20”闪烁时,按“▲”或“▼”键调整设定温度值;调整好第一段设定温度值以后,再按“M”键,出现已经设置好的第一段定时的时间,此时按“S”键,出现第二段定时的时间“08:30” 并且右下角出现“2”(表示第二段定时的设定),与第一段定时设定的操作相同;用同样的方法依次进行以下时间段的定时设定。 以上设定时间段时请将各个时间段区分开,以免系统运作失常。 低温保护功能: 温控器处于关机状态,当室内温度低于5℃时,温控器自动开启制热,当室内温度升高到7℃时,温控器自动关闭输出。 安装说明 1. 拆开主控板:用3.5mm宽的一字改锥沿斜面伸到卡槽中4mm深处,略用力向上撬起,即可打开卡钩。 2. 取下排线。 3. 按接线图正确接线。 4. 用包装盒中的两个螺钉将接好线的温控器底板,固定在墙上。 5. 成30度角挂上上面的两个挂钩,稍用力按温控器下面的两角处,卡住上壳,安装完毕。 温控器 http://www.donghan95.com 温控器|地暖温控器|中央空调温控器|温度控制器|空调温控器|风机盘管温控器|液晶温控器|上海东韩实业有限公司
|