当u-flo潜水电机安装调试完成后,首先要观察u-flo潜水电机的运行电流,运行电流不能超过u-flo潜水电机铭牌上标准的额定电流,其次要看三相运行电流是否平衡,电流不平衡率不允许超过5%,具体计算方法如下:
举例:
相 1 = 51Amps.
相. 2 = 46Amps.
相. 3 = 53Amps.
总计 = 150 Amps
三相的平均电流由三相总电流除三得到50安培.
计算出和平均电流的最大电流偏差是: 50 – 46 = 4 安培.
与平均电流的商值可以得到不平衡百分比: 4 A : 50 A = 8 %
在这个例子中,电流不平衡对于第二相是8%,超过5%,不允许使用。
u-flo潜水电机电流不平衡率解决方法:
通过换相位方式, 按照一个方向旋转全部三相。
尝试所有的三相排列,计算每种顺序的电流不平衡率。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
T1=51 A T3=50 A T2=50 A
T2=46 A 8% T1=48 A 4%(OK) T3=49 A 2%(OK)
T3=53 A T2=52 A T1=51 A
通过调整u-flo潜水电机相位,第二、三种均符合要求,电流不平衡率小于5%。