坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 847|回复: 0

风管保温好坏直接决定保温工程的质量

[复制链接]

31

主题

16

回帖

127

积分

注册会员

积分
127
发表于 2014-5-11 13:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
送风温度偏高,室温降低缓慢,风管局部表面结露,甚至有滴水现象,系统的能量损失增加,不但加大运行费用,而且空调房间的温度达不到设计要求。
  防治措施
  1.保温材料的厚度应按施工图要求施工。如图纸没有明确规定时,应根据“采暖通风国家标准图集”的规定,依工程所在地区确定保温材料的厚度,或按“国家建筑标准设计93R412低温设备及管道保冷”规定确定厚度;对于松散的保温材料,在保温时应严格掌握铺设的厚度,并力求达到铺敷均匀。侧面的保温散材应防止下坠。
  2.除风管制作达到要求的平整度外,安装吊运过程中仍保证风管的平整,并防止施工中受到踩踏。风管表面如出现不平整,对于自熄型硬泡沫塑料保温材料与风管接触的间隙会增大,保温效果将降低。对于半硬性的岩棉板或玻璃纤维板,保温效果影响则较小。
  3.保护层除具有防止隔热层损坏作用外,保护层的材料还具有防潮作用,如铝箔玻璃丝布。保护层必须完整无损,粘接牢固。采用保温钉固定保温板材的结构保温钉的分布应根据风管不同的部位均匀分布,使保温板材穿过保温钉,再用压板将保温钉卡紧,保证保温板材与风管表面接触紧密。
  4.保温钉用胶粘剂粘接前,应将粘接的表面油污擦洗干净,保证保温钉与风管粘接牢固可靠。当保温板材穿过保温钉后,必须将压板压紧,使保温板材料紧贴在风管上。保温板料的纵、横向的接缝要错开,风管法兰不能外露,可采用插接等工艺,将法兰包在保温板料中。各种接缝要控制在最小限度,不得使用小块的零碎板料拼接而增加缝隙,降低保温效果。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 16:11 , Processed in 0.065621 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表