坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 592|回复: 0

七个判断中央空调是否缺氟的实用小技巧

[复制链接]

19

主题

0

回帖

99

积分

注册会员

积分
99

社区QQ达人

发表于 2015-5-22 17:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中央空调制在使用过程中出现冷效果不佳是普通用户遇到的最常见问题了,缺氟的直接表现也是这种现象,但缺氟不是引起中央空调制冷效果不佳的唯一原因,那么有没有什么直观的判断方法来判断中央空调是否缺氟了呢    首先我们打开空调机,让空调压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。

1、气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。这是因为缺氟导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。

2、液管阀门结霜。这是因为缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是因为缺氟导致制冷剂不足、制冷面积相应的在减小。

4、室外机排风无热感。这是因为缺氟造成制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。

5、排水软管排水很少或根本不排水。这是因为缺氟导致蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。

6、室外机气液阀门有油污。这是因为制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围,这也说明系统密闭性不好导致了缺氟。

7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。这是因为缺氟导致制冷剂不足,蒸发压力下降。

怎么样,并不难吧,相信下次大家遇到这样的问题不会再手足无措了,去试试吧,很有效果的!



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-23 09:03 , Processed in 0.062619 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表