1、气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。这是因为缺氟导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2、液管阀门结霜。这是因为缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是因为缺氟导致制冷剂不足、制冷面积相应的在减小。
4、室外机排风无热感。这是因为缺氟造成制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5、排水软管排水很少或根本不排水。这是因为缺氟导致蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6、室外机气液阀门有油污。这是因为制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围,这也说明系统密闭性不好导致了缺氟。
7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。这是因为缺氟导致制冷剂不足,蒸发压力下降。
怎么样,并不难吧,相信下次大家遇到这样的问题不会再手足无措了,去试试吧,很有效果的!