厨房卫生间已做完闭水试验并经过验收。 (5)各种安装材料已经检验合格,所带说明书合格证齐全。 2. 管材在运输安装中,应小心轻放不得抛、摔、拖、滚、避免暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40度,通风良好干净的库房;距热源至少1m以上。 (1)施工过程中应防止油漆、沥、其他化学溶剂接触管材表面。 (2)施工环境温度不低于5度。 (3)不宜与其他工种交叉作业,施工过程中严禁踩踏管材,所有地面空洞应在填充层施工前完成。 3.绝热层的铺设 (1)地面应平整、干燥,无杂物,墙面根部平直无积灰。 (2)绝热层的铺设应平整,接缝应严密。直接与土壤或又潮气侵入地面在铺绝热层前先铺一层防潮层。 4. PE-RT加热管的安装 (1)加热管的铺设应严格按照设计图纸标定的关间距、走向敷设,加热管应保持平直、管间距误差不大于10mm,铺设前应对照图纸核定加热管的选型、壁厚是否满足设计要求,并认真检查管材不存在任何质量问题后再开始安装,安装间断或者完毕的敞口处应及时封堵。 (2)应用专用工具切割管材,切口应平整、垂直轴线。 (3)安装时禁止管材拧劲,弯曲时圆弧的顶部应加以控制并用管卡进行固定,防止出现死折。弯曲半径不小于5倍的管外径。 (4)埋于填充层内的加热管不应有接头。 (5)验收后发现管材损坏,必须采用PE-RT专用接头热熔连接。 5.加热管的固定: (1)用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上; (2)用扎带将加热管固定在铺设于绝热层的网栅上; (3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上; (4)直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。 6.PE—RT加热管固定点的间距,直管部分固定点间距不应大于0.7m,弯曲管段部分的固定点间距不应大于0.35m。 7. 在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm。 时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。 8.PE-RT加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。 9. PE-RT加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PE-RT接触的表面必须度镍。 10.PE-RT加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两段均匀的柔性套管。 11.分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。 12. 伸缩缝的设置 (1)在于内外墙、柱及过门等交接处应设置不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不于小于10mm,伸缩缝于墙柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝的宽度不小于20mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或满填弹性膨胀膏。 (2)伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上个开。 13. 填充层的施工,施工前应具备下列条件: (1)所有的伸缩缝已经按要求敷设完毕。 (2)PE-RT安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下。 (3)通过隐蔽工程验收。 14. 混凝土的施工应有土建方承担,安装单位密切配合,保证管内水压不低于0.6MPa,养护过程中系统应保持不小于0.4MPa的压力。 15.浇捣混凝土填充层时,工人应穿软地鞋,用平头铁锨。 16. 浇捣混凝土填充层的养护周期不应小于21天,养护期满后对地面加以妥善保护,严禁在地面上重压、高温烘烤、直接防止高温物体和高温加热设备。 17.卫生间的施工 (1)卫生间应做两层隔离层。 (2)卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其他区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,套管两端应加密封。 18.面层的施工 (1)低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料 (a)水泥沙浆、混凝土地面。 (b)磁砖、大理石、花岗岩等石材地面。 (c)符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。 (2)面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。 nbsp�n �N �K 体" >步骤必须经监理及其他各部门验收合格后方可投入使用
PE-RT地热管施工技术交底 (2008-7-15 15:20:04) 分类:未分类 标签:pe-rt 地暖 | PE-RT地热管施工技术交底 一. 一般规定: 1. 低温热水地面辐射供暖工程施工安装前应具备下列条件: (1)设计施工图纸和技术文件齐全。 (2)有完善的施工方案、施工组织设计,并完成技术交底。 (3)施工现场有供水和供电条件,有储放材料的临时设施 (4)土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外门外窗已安装完毕并以将地面清理干净,
|