(1)地暖的构成包括:填充层、绝热层、伸缩缝、固定卡子、钢丝网、扎带。  

(2)设计参数:
明细 温度要求(℃)
房间温度 18—22
进、回水温差 8—11
地板表面温度 23—29
明细 要求
热输出(w/m2) 47—125
流量(升/秒) 0.02—0.15
压力降(K/Pa) 20—40
回路长度(m) 60—120
管子尺寸(外径mm) 16、20、25
管间距(mm) 150—400
                              
(3)加热盘管的选择:应根据系统热媒的温度,使用条件等级,设计工作压力,系统的水质要求,以及管材的物理力学性能等因素选择.而在现实施工过程中应用最广泛的是:耐高温聚乙烯(PE-RT),20mm*2.0mm。
                              
(4)外墙部位各有3--6根盘管加密,管间距为@=150mm;阳台及卫生间间距均为@=150mm。其余房间:一层,顶层管间距@=200mm;二、三、四层管间距@=250mm。                          
                              
(5)施工技术要点:铺管之前,结构层必须清理干净,特别是墙角的地方,以免影响铺管或损坏盘管;卫生间必须设防水层,且必须做闭水试验;铝箔搭接宽度大于等于20mm,且用胶带粘牢;钢丝网搭接处应做固定措施。
                                                      
(6)常用施工方案:方案1一贴二油指油毛毡〈石油沥青纸胎油毡〉,沥青二道;方案2二贴三油;方案3SBS〈改性沥青防水卷材〉。
                        
                              
(7)水压试验:水压试验是地暖中的重要环节,也是水点暖中的一个重要环节,已被列为监理单位的主控项目,在大纲规范中也作了重点要求;因条件的限制,允许用气压试验代替水压试验,要求规范基本同水压试验。
                        
(8)系统验收:填充层养护期满后,应进行系统水压试验,方法同前.以确保供水后能正常运行;步骤必须经监理及其他各部门验收合格后方可投入使
地暖安装哪些辅助材料是必须知道的?-东东夜店
2010年08月25日 星期三 04:42 P.M.
地暖的安装中,并不只是需要地暖片和地板,这两样材料是地暖的核心,除了这个之外,还有五个最重要的材料,没有他们,地暖就没有办法安装。什么呢。一是保温板,二是反射膜,三是钢丝网,四是边角隔热层,五是卡钉、扎带。以下逐一细看。
保温板:
        在采暖系统中保温最重要,户间传热可让采暖系统节能或浪费由于地板采暖是埋在地下的采暖系统,层与层之间只有一层楼板之隔,所以说保温更重要。在地暖铺装中保温板起到隔热保温的作用,保温板一般分为挤塑板和聚苯泡沫板两种,挤塑板,是以聚苯乙烯树脂为原料,经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。聚苯乙烯泡沫保温板板由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体其有微细闭孔的结构特点。在地板采暖中很多正规的地暖公司都采用挤塑板为地暖保温板。其隔热保温性能较好,抗压能力强,防潮防腐蚀经久耐用。
反射膜:
      作为地暖辅材的一种,反射膜也是必不可少的保温材料。反射膜不但起到了保温隔热的作用,还起到了向上散热的作用。由于反射膜一般都为铝箔或锡箔制成,所以还有防潮的作用。
钢丝网:
     钢丝网的铺装有两种方式,一种是铺在管材上方一种是铺在管材下方。铺在管材上方一是为了保护地暖管材曾加地面的承重能力,二是防止地面回填层产生裂缝。钢丝网铺在下方一为保温板起到了承重的作用,二可以固定地暖管材,由于钢丝网的网格间距一直,地暖盘管间距更加规范,双层固定使地暖管材铺装更加牢固。
边角隔热层:
     边角隔热层不但起到了隔热的作用还起到了伸缩的作用,由于热胀冷缩的原理地暖系统供暖或停暖,也会使地面装饰材料胀或缩,如果没有边角料的话,会使地面装饰材料变形或翘起。很多的地暖公司为了减低成本使用挤塑板的下脚料来充当边角料这是负责任的做法。因为挤塑板的密度很高,伸缩能力比较差,不会起到伸缩的效果。
卡钉、扎带:
     扎带和卡钉是用来固定地暖管材的材料,卡钉和扎带的质量决定地暖管材盘管的质量,有些劣质卡钉和扎带在固定地暖管材后,会因地暖盘管的张力而弹开,是地暖盘管变形。
   
    优质的地暖系统需要优质的地暖铺装,而地暖铺装的高质量除了地暖管材本身外还需要有优质的地暖辅材,可见地暖辅材在地板采暖系统中的重要性。所以我们在选择地暖时要从多方面去考虑,只有选择专业的地暖公司,才能保质保量。

回复

使用道具 举报

10

主题

30

回帖

133

积分

注册会员

积分
133
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:58:02 | 显示全部楼层
1 地暖的设计安装施工验收方法及基本知道  
   
地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温
由下而上逐渐递减,给 人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"
难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。由于辐射表面温度低,灰尘、细
菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净
。在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。总的来说:用之
舒适、卫生、 不占面积、 高效节能、 热稳定性能好、 使用寿命长、 运行费用
低等优点已在国内外得到广泛应用,特别是在新疆从2004年开始,也逐渐开始代
替热水散热器,地暖的设计说明以及材料的选择涉及多方面的知识,需专业人士
方可阐明,所以在此不作细论,仅对施工作细则概论。  
1.术语    
1.1 填充层(File up layer)  
敷设于加热管周围和以上的结构,用以保护加热管和使地面温度均匀。  
1.2 绝热层(Heat insulating layer)  
敷设于填充层之下和沿边外墙周边的构造层,用以减少无效热损失。  
1.3 伸缩缝(Expansion seam)  
在填充层内适当位置,用以防止因冷热伸缩而使地面龟裂和破损的构造。  
1.4 固定卡子(Tube clamps)  
当采用将加热管直接固定在复合绝热层上的方式时,所使用的塑料卡钉。  
1.5 钢丝网(Wire metting)  
另一种固定加热管方式所用的低碳钢丝纺织构件,铺设于绝热层表面。  
1.6 扎带(Belting)  
将加热管固定在钢丝网上的塑料带。    
2 设计说明<仅作参考>  
2.1 设计参数简表  
设计类别 民居设计值  
房间温度℃ 1822  
进、回水温差℃ 811  
地板表面温度℃ 2329  
热输出(w/m247125  
流量(升/秒) 0.020.15  
压力降(K/Pa2040  
回路长度(m60120  
管子尺寸(外径mm162025  
管间距(mm150400  
2.2 设计参数实例<和丰镇政府>  
2.2.1建筑面积为:___m2  
2.2.2采暖室外设计温度:--22 ℃  
2.2.3采暖室内设计温度:18 ℃  
2.2.4地板采暖供水温度:55 ℃  
2.2.5地板采暖回水温度;45 ℃  
2.3 地暖的表面温度设计  
2.3.1 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,可按下列近似公式计算:  
Tpe = tn +9(q/100 0.909)  
式中:q 地板面积有效散热量(W/mm)  
tn 室内温度( ℃ )  
2.3.2 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,不应超过下列限值:  
2.3.2.1人员长期停留区域28 (宜为24--26 ;  
2.3.2.2人员短期停留区域32 (宜为28--30 ;  
2.3.2.3无人员停留区域42 (宜为35--40 ;  
注:限值系指仅限于在最冷天短时达到的表面平均温度.  
3 材料的选择<仅作参考>  
3.1 加热盘管的选择  
应根据系统热媒的温度,使用条件等级,设计工作压力,系统的水质要求,以及
管材的物理力学性能等因素选择.而在现实施工过程中应用最广泛的是:交联聚
乙烯(PE-X)管材,20mm*2.0mm。  
3.1.1 以下是对地板采暖所用各管材进行的物理力学性能比较。
项目 单位 指标  
交联聚乙烯管(PEX) 交联铝塑复合管(XPAP) 聚丁烯(PB) 耐热增强 聚乙烯
PE-RT)  
密度 g/cm 3 0.93 ---- 0.92 0.933  
纵向长度回缩率 % 3 ---- 3 3  
抗拉屈服强度(23 + 1 0 Mpa 16 23 17 16.5  
断裂延伸率(23 + 1 0 % 400 350 125 800  
导热系数 W/(m.k) 0.41 0.45 0.22 0.4  
线膨胀系数 Mm/(m.k) 0.200 0.025 0.130 1.95  
3.1.2 现对常用的交联聚乙烯管进行详细说明。
交联聚乙烯管(PE-X):(Cross linked polyethylene pipe)  
以密度≥0.94g/cm?的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的
方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构,由此种材料制成的管材
,通常以PE-X标记。其在0℃~95℃和0.6MPa压力下长期使用,寿命可达五十年。
交联聚乙烯(PEX)管适合用于低温地板辐射系统,其耐压强度(8公斤以上)不

回复

使用道具 举报

10

主题

30

回帖

133

积分

注册会员

积分
133
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:58:21 | 显示全部楼层
及PP-R和PE-AL-PE管,结构单一,热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数较为接近。
应用此管材可大大减少管材及混凝土开裂的几率。  
回复

使用道具 举报

10

主题

30

回帖

133

积分

注册会员

积分
133
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:58:49 | 显示全部楼层
2 地暖的设计安装施工验收方法及基本知道  
3.2 分水器的选择  
3.2.1分水器的安装应为紫铜或黄铜。  
3.2.2供回水均设排气阀。  
3.2.3供水前端应设“Y”型过滤器。  
3.2.4供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。  
3.3 绝热板材的选择宜用高密度聚乙烯笨板(聚乙烯泡沫塑料)。  
3.4 各材料的选择必须有出厂合格证及有关部门的检验报告。  
4 地暖结构设计
地暧的结构设计,不同地区,不同设计单位,所采用的方案各不相同,现仅对所
在实习地点的情况进行说明。  
4.1 实例一:建材市场地暖剖面图  
a.C20细石混凝土填充层60mm  
b. PEX管  D=20  
c. 钢丝网片 D=2,@=100*100
d. 保温地垫(带铝箔)厚3mm  
e. 防水层(卫生间设)  
f. 结构层  
4.2 实例二:(环保局地暖剖面图)  
a. C20细石混凝土填充层50mm  
b. PEX管  D=20  
c. 铝箔片  
d. 高密度笨板30mm  
e. 防水层(卫生间设)  
f. 结构层  
4.3 施工过程中的注意事项  
4.3.1 细石混凝土标号应以设计为准,当无设计要求时应>=C15.  
4.3.2 细石混凝土厚度应以设计为准,当无设计要求时应>=50mm. 卫生间除外,
卫生间细石砼厚度应为40--50mm,低于其它房间10--20mm.
4.3.3卫生间必须做防水层,已作为强制性要求。
5 盘管铺设要求
51 间距要求,以环保局施工图纸为例进行说明。  
5.1.1 外墙部位各有3--6根盘管加密,管间距为@=150mm.  
5.1.2 阳台及卫生间间距均为@=150mm.  
5.1.3 其余房间:一层,顶层管间距@200mm. 二.三.四层管间距@250mm.
 
5.2 铺设过程中应注意的事项
5.2.1 应用过程中往往不以固定间距为准,因为图纸说明与图纸设计往往难免存
在出入,所以应以图纸上的管子的根数及盘法为准.  
5.2.2 管道铺设整体要求均匀.  
5.2.3 管道与墙应保持100mm间距.  
5.2.4 阳台往往应甲方的需要作为冷藏室,而不铺设管道.  
5.2.5 卫生间下水管道处一般不做铺管要求.  
5.2.6 卧室衣柜下往往也不做铺管要求.  
6 施工技术要点:  
6.1 准备工作  
6.1.1 铺管之前,结构层必须清理干净,特别是墙角的地方,以免影响铺管或损
坏盘管。  
6.1.2 卫生间必须设防水层,且必须做闭水试验。〈详见后〉  
6.1.3 铝箔搭接宽度大于等于20mm,且用胶带粘牢。  
6.1.4 钢丝网搭接处应做固定措施。  
6.2 盘管铺设  
6.2.1 盘管应固定牢实:  
6.2.1.1 下部设网丝网的,应用扎带直接把盘管的尺寸固定在钢丝网上。  
6.2.1.2 下部设苯板的,应用“U型”倒钩卡直接固定在苯板上。  
6.2.2盘管埋地部分不允许有接头。〈强制性要求〉
6.2.3 加热盘管的间距不宜大于300厘米。  
6.2.4 分水器下端盘管必须加柔性套管。  
6.2.5 打填充层前盘管必须做水压测试,水压测试必须经监理人员验收后方可进
行下道工序。〈详见后〉  
6.2.6 分水器安装高度供回水中心450mm500mm。  
6.3 打填充层  
6.3.1 现浇过程中盘管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响盘管上保护层的厚
度。  
6.3.2 盘管上决不允许出现直接拉车现象,必须加盖模板,以免损坏盘管。  
6.3.3 内墙四周必须设20mm的膨胀缝,用苯板填实。  
6.3.4 面积大于等于30平方米的房间,应该根据需要,一般小于等于6m设膨胀丝
,膨胀缝加20mm的苯板填实。  
6.3.5 现浇时,卫生间低于其它房间20mm,且应向地漏找大于等于20%的坡度。
6.3.6 施工过程中,盘管必须带压带表 PH大于等于0.4mpa,带表作用是观察盘管
是否破损。  
6.3.7 资料中往往提到为防止填充层出现裂纹,在混凝土中加入防裂剂。而在施
工中往往不做要求。  
6.4 养护  
6.4.1 裂纹处理  
一般情况下,填充层很难出现无裂纹现象,最有效最直接的办法就是在填充层刚
能站住脚的情况下再用木具将裂纹刷去。〈两次以上效果更好〉  
6.4.2 填充层养护周期不应小于48h。〈常温时〉  
6.4.3 养护过程中必须带压。PN大于等于0.4mpa.  
  
-----------------------------------
----------
3 地暖的设计安装施工验收方法及基本知道  
7 卫生间防水
7.1 常用施工方案  
7.1.1 方案1 一贴二油指油毛毡〈石油沥青纸胎油毡〉,沥青二道。  
施工:a:清理清洗砼面。  
b:刷热沥青一道  
c:铺油毛毡一层  
d:再刷热沥青一层  
7.1.2 方案2 二贴三油〈略〉  
7.1.3 方案3 SBS〈改性沥青防水卷材〉  
施工:a:清理清洗砼面。  
b:刷冷子油一层。  
c:用火焰加热器铺贴SBS。  
7.2 施工要点:  
7.2.1:卫生间四周上翻高度150-200mm。  
7.2.2:卷材搭接宽度大于等于100mm。  
7.2.3:单层SBS厚度应大于等于3mm。  
7.2.4:火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。  
7.2.5:卷材下不应出现空鼓现象。  

回复

使用道具 举报

10

主题

30

回帖

133

积分

注册会员

积分
133
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:59:17 | 显示全部楼层
7.2.6:卷材应尽量减少接头。  
7.2.7:必须做闭水试验。  
7.3 闭水试验步骤:
7.3.1 卷材铺完后,应在门洞处用沙浆做挡,高100-150mm。  
7.3.2 灌水,以满盖地平为合格。  
7.3.3 24小时后检查一次,发现漏水,洇水现象及时处理,处理后继续灌水做闭
水试验。  
7.3.4 48小时内无漏水,洇水痕迹为合格。  
7.4 闭水试验经监理单位验收合格后,方可进行下道工序。  
8 水压试验  
8.1 水压试验是地暖中的重要环节,也是水点暖中的一个重要环节,已被列为监
理单位的主控项目,在大纲规范中也作了重点要求。  
8.2 规范要求  
8.2.1 盘管隐蔽前必须做水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但大于等于
0.6mpa。  
检验方法:稳压1小时内压力下降不大于0.05mpa,且不渗不漏.  
8.2.2 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1小时内压力降小于等于0.05mpa,
然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2小时,压力降小于等于0.03mpa.同时各连
接处不渗不漏。  
8.3 意义  
8.3.1 检验盘管及各连接处不渗不漏.盘管一般经报验及复验合格后不会存在大
的问题,而往往分水器与盘管的连接处是检验的重点。  
8.3.2 打压后管壁处于坚硬状态,在施工过程中不宜受损,实质类似于打气后的
轮胎。  
8.3.3 检验在打混凝土过程中因人为因素造成的管子破损,发现后以便及时更换
盘管。
8.4 在实践运行中,水压试验往往以设计要求为主.设计人员为了保证系统运行
万无一失,往往水压试验要求更严格,例1:<环保局>要求:稳压1小时后开
始测试,在10分钟之内压力降小于等于0.02mpa为合格。例2:<建材
市场>要求稳压1小时后开始测试,在15分钟内压力降小于等于0.03mp
a为合格。  
8.5 当图纸中无设计要求时,一般按规范要求走,当然监理公司也应当有自己的
测试细则标准。  
8.6 水压试验步骤  
8.6.1 经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排空。
8.6.2 充满水后,进行水密封检查。
8.6.3 加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟。  
8.6.4 升压时间达到规定试验压力后,停止升压,应稳定一小时,观察有无漏水
现象。  
8.6.5 稳压一小时后,补压至规定的试验压力值,15分钟内的压力降不超过
0.05mpa为合格。  
8.6.6 在施工过程中,因条件的限制,允许用气压试验代替水压试验,要求规范
基本同水压试验。
9 系统验收  
9.1 填充层养护期满后,应进行系统水压试验,方法同前.以确保供水后能正常
运行.  
9.2 水压试验合格后,应做系统冲洗工作,为试运行准备.  
9.3 系统冲洗完毕应充水,加热,进行试运行和调试.  
9.4 调试  
9.4.1 通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30摄氏度范围内运行24小时
.升温不超过5摄氏度,直至设计水温.  
9.4.2 在设计水温条件下连续通暖24小时,并调节每一通路水温达到正常范围
.  
9.5 步骤必须经监理及其他各部门验收合格后方可投入使用  
PE-RT地热管施工技术交底 (2008-7-15 15:20:04)
分类:未分类  标签:pe-rt 地暖 |
PE-RT地热管施工技术交底      
  
一.            一般规定:
1. 低温热水地面辐射供暖工程施工安装前应具备下列条件:
1)设计施工图纸和技术文件齐全。
2)有完善的施工方案、施工组织设计,并完成技术交底。
3)施工现场有供水和供电条件,有储放材料的临时设施
     (4)土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外门外窗已安装完毕并以将地面清理干净,

回复

使用道具 举报

10

主题

30

回帖

133

积分

注册会员

积分
133
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:59:44 | 显示全部楼层
厨房卫生间已做完闭水试验并经过验收。
5)各种安装材料已经检验合格,所带说明书合格证齐全。
2. 管材在运输安装中,应小心轻放不得抛、摔、拖、滚、避免暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40度,通风良好干净的库房;距热源至少1m以上。
(1)施工过程中应防止油漆、沥、其他化学溶剂接触管材表面。
2)施工环境温度不低于5度。
3)不宜与其他工种交叉作业,施工过程中严禁踩踏管材,所有地面空洞应在填充层施工前完成。
3.绝热层的铺设
1)地面应平整、干燥,无杂物,墙面根部平直无积灰。
2)绝热层的铺设应平整,接缝应严密。直接与土壤或又潮气侵入地面在铺绝热层前先铺一层防潮层。
4. PE-RT加热管的安装
1)加热管的铺设应严格按照设计图纸标定的关间距、走向敷设,加热管应保持平直、管间距误差不大于10mm,铺设前应对照图纸核定加热管的选型、壁厚是否满足设计要求,并认真检查管材不存在任何质量问题后再开始安装,安装间断或者完毕的敞口处应及时封堵。
2)应用专用工具切割管材,切口应平整、垂直轴线。
3)安装时禁止管材拧劲,弯曲时圆弧的顶部应加以控制并用管卡进行固定,防止出现死折。弯曲半径不小于5倍的管外径。
4)埋于填充层内的加热管不应有接头。
5)验收后发现管材损坏,必须采用PE-RT专用接头热熔连接。
5.加热管的固定:
1)用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
2)用扎带将加热管固定在铺设于绝热层的网栅上;
    (3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
  (4)直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
   6PERT加热管固定点的间距,直管部分固定点间距不应大于0.7m,弯曲管段部分的固定点间距不应大于0.35m。  
7. 在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm
时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
  8PE-RT加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm
  9. PE-RT加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PE-RT接触的表面必须度镍。
10PE-RT加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两段均匀的柔性套管。
11.分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm
12. 伸缩缝的设置
1)在于内外墙、柱及过门等交接处应设置不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不于小于10mm,伸缩缝于墙柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝的宽度不小于20mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或满填弹性膨胀膏。
(2)伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上个开。
13. 填充层的施工,施工前应具备下列条件:
1)所有的伸缩缝已经按要求敷设完毕。
2PE-RT安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下。
3)通过隐蔽工程验收。
14. 混凝土的施工应有土建方承担,安装单位密切配合,保证管内水压不低于0.6MPa,养护过程中系统应保持不小于0.4MPa的压力。
15.浇捣混凝土填充层时,工人应穿软地鞋,用平头铁锨。
16. 浇捣混凝土填充层的养护周期不应小于21天,养护期满后对地面加以妥善保护,严禁在地面上重压、高温烘烤、直接防止高温物体和高温加热设备。
17.卫生间的施工
1)卫生间应做两层隔离层。
2)卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其他区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,套管两端应加密封。
18.面层的施工
1)低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料
a)水泥沙浆、混凝土地面。
b)磁砖、大理石、花岗岩等石材地面。
c)符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
(2)面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。
nbsp&#65533;n &#65533;N        &#65533;K        体" >步骤必须经监理及其他各部门验收合格后方可投入使用  
PE-RT地热管施工技术交底 (2008-7-15 15:20:04)
分类:未分类  标签:pe-rt 地暖 |
PE-RT地热管施工技术交底      
  
一.            一般规定:
1. 低温热水地面辐射供暖工程施工安装前应具备下列条件:
1)设计施工图纸和技术文件齐全。
2)有完善的施工方案、施工组织设计,并完成技术交底。
3)施工现场有供水和供电条件,有储放材料的临时设施
     (4)土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外门外窗已安装完毕并以将地面清理干净,

回复