当尤孚潜水电机安装调试完成后,首先要观察尤孚潜水电机的运行电流,运行电流不能超过潜水电机铭牌上标准的额定电流,其次要看三相运行电流是否平衡,电流不平衡率不允许超过5%,具体计算方法如下:
举例: 相 1 = 51 Amps. 相. 2 = 46 Amps. 相. 3 = 53 Amps. 总计 = 150 Amps 三相的平均电流由三相总电流除三得到50安培. 计算出和平均电流的最大电流偏差是: 50 – 46 = 4 安培. 与平均电流的商值可以得到不平衡百分比: 4 A : 50 A = 8 % 在这个例子中,电流不平衡对于第二相是8%,超过5%,不允许使用。 解决方法: 通过换相位方式, 按照一个方向旋转全部三相。 尝试所有的三相排列,计算每种顺序的电流不平衡率。 T1=51 A T3=50 A T2=50 A T2=46 A 8% T1=48 A 4%(OK) T3=49 A 2%(OK) T3=53 A T2=52 A T1=51 A 通过调整尤孚潜水电机相位,第二、三种均符合要求,电流不平衡率小于5%。
|