坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2030|回复: 0

哪些帖子最受欢迎的,如何奖励、评定等级?

[复制链接]

49

主题

53

回帖

130万

积分

管理员

积分
1303717
发表于 2013-12-22 13:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、解答网友疑问、讨论类
  提出非常有技术价值的话题,能引发网友们积极参与讨论,自己也能认真参与;有论有据,论证充分、深入,有说服力。贴子评定为优质帖子,可获得奖励
威望值+1地暖币+5
  有论有据,但论证不够深入。贴子评定为较好帖子,可获得奖励
地暖币+1~5
  能提出新的论点或论据,但较简单,缺乏论证;讨论偏离主题,或没有提出新的看法,只是变相重复前面网友的观点。贴子评定为一般帖子,无奖励。
  违反论坛规定的帖子。贴子将被扣1-5暖通币或1威望值并屏蔽该贴。
  二、上传资料类
  所传共享资料非常有价值,论坛中同类资料不多。贴子评定为优质帖子,可获得奖励
威望值+1地暖币+5
  所传收费资料非常有价值,论坛中同类资料不多。贴子评定为较好帖子,可获得奖励
地暖币+1~5
  所传资料较有价值,但论坛中同类资料较多。贴子评定为一般帖子,无奖励。
  上传网站收费资料或论坛已有的资料,或有其它违反论坛规定行为。帖子将被扣1-5暖通币或1威望值并屏蔽该贴。
  三、贴子整理类
  整理论坛专题索引、目录,给出链接,工作量极大。贴子评定为优质帖子,可获得奖励
威望值+1地暖币+5
  整理论坛专题索引、目录,给出链接,工作量不大。贴子评定为较好帖子,可获得奖励
地暖币+1~5
  违反论坛规定。贴子将被扣1-5暖通币或1威望值并屏蔽该贴。
  文字技术贴等级评定参考:
  贴子名称:空调末端设备支管和干管标高应该怎样布置? 
       网友A:
  请教大家,空调末端设备支管和水平干管标高到底该怎么布置才合理呢?
有人说末端设备要比水平主管高,理由是这样可以防止水系统杂物堵塞末端设备,但这样会造成末端设备支管处形成局部高点,空气排不出,要是风机盘管还好点,要是吊顶式风柜就没有手动排气阀,岂不是所有风柜要装自动排气阀,现实中自动排气阀用不了多久往往要手动操作,而且喷出的水要找地方排放,要是风柜数量多,像我现在碰到的工程,有400多台,那不是很麻烦吗?
       我倾向于将末端设备装得比水平主管低,这样就解决了排气的问题,但我又担心会造成水系统杂物堵塞末端设备,这种方式我原来做个一个工地,效果还不错,运行了5年了,不过开始2年末端设备过滤器有点堵,需要清洗,清洗2次后,水系统管道干净了,就没什么问题了。但是我不知道那个工地清洗过滤器和将末端设备装得比水平主管低有多大关系,因为我碰到其他不是这样布置的工地,头2年末端设备过滤器也是需要清洗的。
我做的工地毕竟不多,不知道大家碰到这个问题,一般是怎样考虑的,欢迎大家说说自己做过的工程的实际情况,谢谢!

  建议:优,可额外奖励威望值+1,奖励地暖币+5
  说明:提出非常有意义的话题,引发热烈讨论。贴主本人能积极关注,参与其中。
  网友B:
  
  1.风机盘管安装,供水侧一般高于主管道,调试时通过手动放气阀排气。一般房间吊顶高于走道,这种方式常用。
  2.对于空调箱,这种方法也是普遍使用,因为空调箱回水管也是高于主管道,吊顶内主管道不适合安装自动排气阀。自动排气阀一般安装于立管最高处。那么我们怎么排除空调箱盘管内的空气,是个实在的问题,个人认为可以安装M10的手动跑风门还是比较方便,安装和设备厂商可以考虑。
  3.以前我们施工冷冻水主管道是有坡度要求的,坡向立管,这样便于排水及排气。现在安装一般是平坡。这样施工方便,问题是不利于排气。
  4.冷冻水管安装原则是不绕梁和不绕其他管道等。要是有绕的话,最高点增加排气阀,最低点增加放空阀,而且还增加系统阻力。
  5.以上个人看法,抛砖引玉,有版友们一起探讨。
  建议:优质,可额外奖励威望值+1,奖励地暖币+5
  理由:认真参与讨论,能做到有论有据,而且较深入,有说服力。
  网友C:
  
  谢谢楼上!我现在那个做了主管的工程准备尽量侧接和上接了,确实下接不好,还存在水排不尽的问题,我想起来了,我们原来做的那个下接的工地,试压那年冬天特冷,还爆了十几台盘管,我想这个可能和试压后水排不尽有关系
  建议:较好,奖励地暖币+2
  理由:有论点和论据,但不够深入。
  网友D:
  
  这个问题讨论过,也是目前施工中经常遇到的问题,我们施工一般倾向支管要高,这和凝结水是一致的,如果主管高的话,凝结水肯定要比末端低的,这样水管道高,凝结水管道低,有什么意义呢??
  建议:较好,奖励地暖币+3
  理由:有论点和论据,但不够深入。
  网友E:
  
  楼上一语中的,将孰高孰低解释的清清楚楚,明明白白。
  另外,坡度理论上当然是越高越好,但根据工程实际来调节才是最重要的,单纯的追求坡度的标准值是没有意义的。
  建议:较好,奖励地暖币+2
  理由:有论点和论据,但不够深入。
  网友F:

  学习了,谢谢楼上的各位
  建议:一般,无奖励
  理由:属于灌水,视情况可删除。

  网友G:
  
  建议还是上接好,一个防堵,二防爆(结冰)。至于柜机没有排气阀,这样的设备本身就不符合国家标注要求,楼主说没有排气阀真是好奇怪,希望楼主采用符合国家标准的设备,共同维护市场的洁净。
  建议:较好,奖励地暖币+5
  理由:结合自己工作中遇到的实际事例提出新看法。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 02:36 , Processed in 0.081095 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表