一、安装条件
l.韩达电热膜供暖系统须安装在达到国家建筑节能65%标准要求的住宅建筑,达到国家建筑节能50%要求的公用建筑中。
2.用户需提供项目设计总说明、节能设计说明、平立剖面图、
门窗表、电气设计总说明、电气系统图、电气平面图等图纸。 [url=http://***.handachina.***/][/url]
二、设计标准
1.热负荷设计完全按照当地实施的地方节能标准进行计算。一般情况下,三层以上多层及高层建筑按建筑面积50W-60W/平方米考虑,三层以下建筑需增大功率,具体情况需精确计算。
2.配电要求:在建筑物达到国家建筑节能标准的前提下,合理调配使用,外网基本不需增加费用,具体数据需要提供相关资料后,由专业人员进一步核算。
3.电热地膜数量如伺确定
根据建筑物采暖设计热负荷(设计见相关规范)按下列公式确定每个房间的电热膜数量:
N=(l+K) Q/P
N—— 所需电热膜片数
K—— 运行系数( K=0.15-0.20)
Q—— 房间热负荷计算值(w)
P—— 每片电热膜电功率(w)
4.电热膜如何布置
2 布置在室内不被其他物体覆盖的地方。
2 每个房间自成—个环路,分组布置。
2 地面的固定设备下面不应布置电热膜。
2 与有窗墙间的最小距离为300mm。
2 与其他墙面间的最小距离为150mm。
2 与隐蔽装置贴面间的最小距离为50mm。
2 与地面导线间的最小距离为50mm。
2 两条相邻电热膜间的距离为20-60mm。
三、安装前的现场环境要求
1.筑物内墙抹灰工程结束。
2.面及墙面暗敷设管线工程结束,温控器接线盒(86盒)以下预埋两根线管(管径20mm)。
3.地面清理干净,不得有任何杂物,并达到整体平整.整体平整度不超过±5mm.
4.电热膜电源配电箱就位,电源及各分支回路管线工程结束,电源导线引入86盒内。
5.施工现场要有材料堆放的库房,以满足施工的需要。
6.卫生间需做好地面防水。
7.施工环境温度不宜低于5℃。
8.施工过程中应防止电热膜与有腐蚀性的化学物质接触。
四、韩达电热膜的安装次序
l.将地面清理干净,与土壤接触的地面须铺设一层厚度大于0.05mm的塑料布作为防潮层。
2在地面上贯通铺设厚度为20mm-50mm的绝热材料(聚苯板或挤塑板).绝热材料之间与墙壁之间不得有间隙。
3.按施工图纸在绝热材料上铺设电热地膜,用T型电缆将电热地膜与温控器及电源线相连。
4.对整组电热膜进行检测,保证电热地膜无短路、断路现象。
5.在电热膜上面贯通铺设一层厚度0.05mm的塑料布作为防护层。
6.在防护层上铺设厚度为30mm-40mm的水泥砂装或豆石混凝土作为填充层。
7.在填充层上铺设地热专用地板或地砖等装饰材料。
韩达电热膜供暖系统使用说明及注意事项
l.安装韩达电热膜供暖系统后,第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,首次启动电热膜供暖系统时,应将系统设定在比室内环境温度高5℃ - 8℃范围,运行一到两天时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。如安装在混凝土层下必须在混凝土填充层养护期满后(一般为30天)才能开始通电调试。
2.电热膜通电工作初始3-5天可能耗电量较大,这是因为要给房间提升温度,属正常现象,当升温完成后电量消耗会下降,回落到正常状态。
3.对采暖期内长期无人居住的房间,为防止冻坏室内设施在采暖期间应把温控器设置在一个较低的温度(5℃左右为宜),以减少系统运行费用。
4.如电热膜发热区需摆放家俱,建议选用带支脚的家具。
5.禁止在电热膜铺设区域内进行钻孔及其他可能破坏电热膜的行为。
6.装修时应将温控器遮盖,以免灰尘落入,损坏温控器。
|